[WIZwiki-W7500] ULINK2 질문입니다

WIZwiki-W7500을 테스트 중입니다.
프로그램을 다운로드 하는 중 질문 사항이 있어 문의 드립니다.
CMSIS-DAP Debugger를 통하여 Keil compiler로 다운로드시 문제 없이 사용하여
ULINK2를 사용하려고 하는데 꼭 SWD 10pin을 사용하여야 하는지 궁금하여 문의 드립니다.
일단 5pin(SWDIO, SWCLK, RST, VCC, GND)을 사용하려고 하는데 다운로드가 되지 않아서요
보드의 점퍼핀을 제거후 5pin을 연결시 타켓 디바이스를 찾는데는 성공하지만
다운로드 상황에서 SWD Communication Failure나 Memory를 Access 할 수 없다는 에러 메세지가 나오는데요
USB를 통해서 W7500에 다운로드 하는 방식을 보면 5pin으로 되는 것 같은데 문제가 있는지 궁금합니다.

안녕하세요 위즈네트 정석균입니다.

ULINK2를 사용 하시려면 5핀만 사용하면 됩니다.

SWDIO, SWCLK, RST, VCC, GND 핀만 사용하면 됩니다.

제가 혹시나 해서 방금 해봤는데 잘되는데 혹시 방법이 잘못 되지 않았나 싶네요.

아래 URL을 참고해서 다시 해보시길 바랍니다.

http://wizwiki.net/wiki/doku.php?id=products:wizwiki_w7500:start_getting_started:debugging_w7500

감사합니다.

정석균 드림.