[WIZ120SR] TCP Password 입력 방법

안녕하세요 또 질문드립니다.
Config tool에서 WIZ120SR을 server로 세팅하고 TCP PW를 1로 설정했습니다.
PC에서 서버로 접속을 한 뒤, 첫 화면에서 패스워드 1을 입력하였는데
Wrong Password!1 이라고 프린트되면서 접속이 끊어지네요.
입력하는 방법이 잘못된건지… 답변 부탁드립니다.

커넥션 패스워드는 문자로 저장이 됩니다.
커넥션 후 클라이언트에서 패스워드를 전송할 때, 보내신 1이 문자 '1’인지 숫자 1인지 확인해 보시길 바랍니다.

터미널에서 hex값으로 보면 '31’로 들어옵니다…
문자 1이 나가는 걸로 보이는데… 무엇이 잘못된건지 모르겠네요.

해결했습니다.
테라텀이나 CMD 창에서 접속 시도 했을 경우, 의무적으로 엔터를 입력해야 하기 때문에 PW 다음에 LF가 붙는게 원인이었네요.
Hercules 라는 터미널 프로그램으로 해보니 잘 되네요…