[WIZ550S2E] Wiz550s2e 문의드립니다

수고가 많으십니다.
몇가지 문의 드립니다.

  1. wiz550S2E 모듈을 사용하고, WIZnet Configuration Tool Version 1.02 를 이용하여 setting 을 하는 과정에서
    기존에 “WIZnet” 이라는 기존 패스워드로 셋팅된 값들을 바꾸고 했습니다. 이부분에서는 별문제 없이 사용하였는데요…
    password ("setting password"와 “Conection Password”)를 바꾸고자 해서 기존 “WIZnet” 패스워드를 “1234567890” 으로 바꾸었습니다.(setting과 Conection password 두곳모두 변경함)
    바꾸는 과정까지는 “WIZnet” 이라는 패스워드로 바꾸어서 성공 했고…
    이후로 “search"를 해보면 제가 바꾼 패스워드(“1234567890”)로 바뀌어져 있는거까지는 별문제 없는데요 …
    다른 셋팅값들을 바꾸고자할때는 “1234567890” 패스워드도 안먹고,기존 “WIZnet” 패스워드도 안먹고 그러는데 어떻게 해야 하는지 궁금합니다.
    펨웨어를 다시 다운로드하면 “WIZnet” 패스워드로 복귀될까해서 다운로드를 해보았는데도 변경되지가 않고 제가 저장한"1234567890” 으로 그대로 남아 있습니다.
    초기화 시키는 방법이나 기타 다른 방법이 있을까요?
  2. MAC Address 관련 문의입니다.
    WIZ550S2E 모듈 오픈된회로와 펌웨어를 이용하여 그대로 모듈을 제작했습니다.
    여기에서 mac 어드레스가 필요한데 어떻게 mac 어드레스를 얻어야하나요? 별도로 귀사에서 맥어드레스를 판매하고 있는 건가요?
    방법좀 부탁드립니다.
  3. IP 관련 문의 입니다.
    tool 로 모듈을 TCP Client 로 셋팅을 해서 실험을 해보고 있습니다.
    TCP로 셋팅했을때는 서버쪽에서 데이타가 수신될때 IP를 자동 감지해서 모둘에서 데이타를 전송하면 서버쪽 IP로 데이타를 전송하는데,
    UDP 로 셋팅했을때는 tool 에서 "Host IP"에 써있는 IP로 만 데이타가 전송되고 있습니다. UDP 에서도 서버 IP를 감지하는 기능이 있으면 하는데 어찌하면 될까요? 즉 WIZ550S2E 모듈(장비)을 CLIENT로 하고 SERVER 두곳에서 모듈쪽 장비를 모니터 하려다보니, HOST IP 로만 고정되어 있어 이런 질문을 합니다.
    부탁드립니다

안녕하세요~ :slight_smile:

1. password 설정 관련

해당 모듈의 eeprom을 지우신 후에 firmware을 업로드 하셔야 하는데요.

관련 작업 가이드를 곧 첨부 하도록 하겠습니다.

그리고, password는 9자리 이하로 이용해 주세요. :frowning:

2. MAC 관련

우선, MAC에는 저희 회사 고유 번호가 들어가서 MAC만을 판매하지는 않습니다.

여러 해결책 중 MAC주소가 저장된 소자(24aa02e48t)를 구입(이용)하는 것도 하나의 방법일 듯합니다.
[size=85] - > Microchip사 제품으로 I2C인터페이스를 가진 MAC이 담긴 eeprom입니다. [/size]

3. UDP이용 다중 모니터링 관련

네트워크 환경에 따라 달라 질 수 있습니다만, 같은 망(같은 공유기?)에 모듈과 서버가 존재한다고 가정하면,

Configuration Tool에서 Host IP를 255.255.255.255로 설정 후
[size=85] → ex. IP가 192.168.11.100, 서브넷이 255.255.255.0이고, Host IP가 255.255.255.255라면
192.168.11.0~192.168.11.254 에 데이터 전송,
서브넷을 255.255.0.0으로 확장하면, 192.168.0.0~192.168.254.254 에 데이터 전송[/size]

서버 두 곳에서 UDP를 Configuration Tool에서

설정된 Remote port로 생성 하시면

모듈에서 전송 하는 데이터를 확인 할 수 있습니다.

UDP이용 다중 모니터링 관련하여 문의 드립니다.

위의 답변중에 3항에 대한 추가 질문입니다
3. UDP이용 다중 모니터링 관련
네트워크 환경에 따라 달라 질 수 있습니다만, 같은 망(같은 공유기?)에 모듈과 서버가 존재한다고 가정하면,
Configuration Tool에서 Host IP를 255.255.255.255로 설정 후
[size=85] → ex. IP가 192.168.11.100, 서브넷이 255.255.255.0이고, Host IP가 255.255.255.255라면
192.168.11.0~192.168.11.254 에 데이터 전송,
서브넷을 255.255.0.0으로 확장하면, 192.168.0.0~192.168.254.254 에 데이터 전송[/size]
서버 두 곳에서 UDP를 Configuration Tool에서
설정된 Remote port로 생성 하시면
모듈에서 전송 하는 데이터를 확인 할 수 있습니다

— 여기에서 같은 망일 경우를 설명하셨는데요
혹 라우터에서 포트포워딩을 시키고 외부 인터넷 상에서 통신하고자 할때는 어떻게 설정해야하나요?

실험한 내용

  • ip:192.168.0.100
  • gateway : 192.168.0.1
  • subnet : 255.255.255.0
  • host ip : 255.255.255.255
  • local & remote port : 10001
    -UDP Mode
    이렇게 설정하고 라우터로 포트포워딩을 시켜서 인터넷상에서 pc로 모듈(wiz550s2e)에 데이타를 전송해보았습니다.
    이때 모듈에서는 데이타 수신이 이상없이 수신합니다.
    허나 반대로 모듈에서 pc쪽으로 데이타를 전송하면 pc에서는 수신을 못합니다 (pc ip: 192.168.43.222)
    host ip를 pc ip로 맞추어도 pc에서는 받질 못하는데 어떤 부분이 잘못 되어있는지 궁금합니다

다른 토픽에 동일한 내용을 작성하셔서, 그 토픽에 답변하였습니다.