Boot파일은 칩 기본 제공 업로더가 아닌 User의 다양한 업로드 방식을 충족하기 위해 사용하는 Bootloader입니다.
ConfigTool을 사용하여 업로드하셨다면, Bootloader가 이미 올라가 있는 상태이므로, 추가로 올리실 필요는 없습니다.
단순히 리눅스 보드에 사용하셔서 발생한 문제라기보다는, 시리얼이나 네트워크 설정과 관련하여 놓치는 부분이 있으시기에 발생하는 현상으로 판단됩니다.
PC로 테스트하실 때는, Serial to USB 컨버터를 사용하셔서 PC와 연결하시고, 마찬가지로 네트워크가 같은 망에 존재하게 설정해주시면 됩니다.
그리고, Serial과 이더넷의 데이터를 송/수신할 수 있는 터미널 프로그램을 사용하시면 됩니다. 마땅한 프로그램이 없으시다면, Hercules라는 무료프로그램을 사용해보시길 바랍니다. 사용법 또한 위 링크에 존재하므로 필요하시다면 참조하시길 바랍니다.
답변 감사합니다.
추가로 Config Tool을 사용하여 저렇게 설정을 했는데 모듈 연결 상태가 정상이라면 Tool 설정 후 그냥 Serial을 연결 하면 바로 터미널로 컨트롤이 가능한건가요?
현재 회사망은 192.168.0.~ 대역 사용중이고 연결한 장비는 192.168.0.223번, PC는 126번 사용중인 상황입니다.
Serial Setting 또한 사용하는 터미널과 맞게 설정했구요…
기능 테스트라고 하시는게 연결 상태를 확인해보라는 말씀이신가요?
PC에 USB to RS232 연결 하고 모듈과 232 연결 후 LAN을 공유기에 연결 했을때 핑은 가는데 시리얼 통신 상태를 확인하고 싶습니다…
일반 공유기에 연결 시 콘솔에는 아무것도 안뜨는데 모듈만 연결 시 콘솔에 무언가 떠야 정상인가요?
WIZ550S2E는 기본적으로 Serial to Ethernet, Ethernet to Serial 모듈입니다.
따라서 기능 테스트라고하면,
Serial데이터가 Ethernet을 통해 잘 전송이 되는지,
반대로 Ethernet으로 보낸 데이터가 Serial로 잘 출력되는지 확인하는 것입니다.
이 경우에서는 핑이 중요한 문제는 아닙니다.
라우터를 통해 도달할 수만 있으면 핑 응답이 오는 것이지, 이것이 데이터 통신이 가능하다는 것은 아닙니다.
우선, 공유기 사용 없이 PC와 Direct로 연결하시고, 테스트 해보시길 바랍니다.
PC에서 Serial로 전송한 데이터가 Ethernet을 통해 PC 터미널(질문자님 설정의 경우 Client)에 전송되어야 합니다.
마찬가지로 그 역도 잘 작동해야 합니다.
ConfigTool에서 검색이 되고, Ping도 되는 상황에서도 데이터 전송이 안된다면,
네트워크 설정의 문제이거나 Serial 혹은 터미널 설정에 문제가 있을 수 있습니다.
혹시나해서 말씀드립니다만,
설정에 보면, Connection Password가 설정되어 있습니다.
이 경우, WIZ550S2E가 서버로 동작시에 Client로부터 연결요청이 들어왔을 때, 이 Connection Password를 입력하지 않으면 연결을 끊어버립니다. 당연히 데이터 전송도 이루어지지 않습니다.
( 이 내용은 일전에 참조하시라 말씀드린 Wiki에 나와 있습니다 )
이 부분을 확인해 보시길 바랍니다.
참고로, Connection Password는 공란으로 설정하시면 해제됩니다.