스위칭 허브 칩과의 연결문제

안녕하신지요. 저번에는 WIZ820io를 사용하여 제품에 적용하였던 뉴콘테크 조장호 입니다
많은 도움을 주셔서 현재 무사히 인증시험 받고 있습니다.

이번에 저희가 w5500을 적용하여 다른 제품을 개발하려고 합니다
스위칭 허브 IC인 IP175G를 사용하여 기기(제품)의 것은 기기로 보내고, 다른 패킷은 다른 곳으로 보내려고 합니다.
IP175G는 다른 회로구성 없이(CT에 Cap달아주는 것 이외에는) 바로 트랜스 포머로 바로 연결되는데,
W5500의 경우는 R,C로 구성되는 인터페이스를 해 주어야 하더군요.

여기서 한가지 여쭐 것이 있는데 IP175G와 W5500사이에 트랜스포머가 필요한지요. 같은 기기 내에서 돌아가는 신호인데
굳이 그럴 필요가 있을까 하는 생각이 듭니다. 꼭 필요하다면 달아야 하겠지만요.

답변 부탁드립니다. 감사합니다.

W5500에 대한 트랜스포머 없이PHY To PHY연결법은 저희로서도 특성이 다른 모든 PHY를 테스트해 볼 수 없어서 일반적인 방식으로 가이드를 해 드립니다.
트랜스포머를 사용하지 않을 경우, PHY Signal들을 IPG175G와 W5500을 직접 연결해서는 안되고, 트랜스포머 대신 두 칩의 PHY신호라인(TXP/TXN, RXP/TXN)마다 Ceramic capacitor(일반적으로 100nF을 사용.)를 시리즈로 연결해야 합니다.
그리고, W5500측의 TXP/TXN신호상에 기존의 회로대로 49.9옴으로 3.3V에 연결하고, RXP/RXN은 기존의 회로대로
49.9옴 10nF을 묶어서 GND로 연결합니다.
위와 같이 추천하는 방식으로 연결하고도, 어쩌면 추가적인 테스트를 위한 H/W 디버깅이 필요할 수 있습니다.
추후, 완성된 회로도를 보내 주시면, 함께 검토해 드리겠습니다.

답변 감사드립니다.
회로도를 구성해 보겠습니다.