[W5300] W5300에 RJ45 2개를 연결하여 작업하려고 합니다.

안녕하세요.

위와 같은 연결 방식을 W5300을 사용해서 구현하고자 IP175G를 사용하려고 하는데 궁금한 사항이 많아 문의글 올립니다.

회로는 다음과 같이 구현하였습니다.

  1. W5300 intphy_ref_v1.2 회로와 W5500_sch_v110_use_mag 회로를 각각보면 W5300은 TXOP/N이 각각 49.9R을 지나 10nF과 연결돼 GND로 들어가는데 W5500은 TXOP/N이 49.9R과 VCC로 연결되는데 어떤 차이점이 있는지 궁금합니다.

  2. W5500에 TXOP/N, RXIP/N Line에 6.8nF 사용 이유가 궁금합니다.

  3. W5300 /LINKLED는 연결 안해도 되는지와 /ACTLED Line을 RJ45 2개에 분기하여 결합하면 되는지 궁금합니다.
    w5300
    w5500

  4. IP175G의 MDC와 MDIO를 제어해줘야 하는지와, 제어를 해야된다면 어떻게 해야되는지 궁금합니다.

  5. TXOP/N과 RXIP/N은 각각의 길이를 가능한 같게 하라고 적혀있는데 IP175G에서 나오는 TX와 RX도 가능한 길이를 맞춰줘야 하는지 궁금합니다.

회로는 포럼 https://forum.wiznet.io/t/topic/9158에 답글에 있는 회로를 참고하였습니다.
이상입니다.

안녕하세요. 답변 늦어서 죄송합니다.

  1. W5300과 W5500은 내부 PHY가 다릅니다. 각 MDI 라인(TX,RX)은 PHY의 DC Bias의 유무에 따라 회로가 변합니다. W5500 같은 경우에는 TX라인에는 DC Bias가 없고, RX라인에는 DC Bias가 있습니다 따라서 TX라인에는 외부에서 DC Bias 전압을 잡아주고, RX라인은 GND로 잡아주는 것입니다.
    반면 W5300은 RX,TX 두 라인 다 DC Bias가 있습니다. 따라서 외부에서 DC Bias를 잡아주는 것이 아닌 GND 잡아줍니다. (차동 노이즈 제거 목적이라고도 볼 수 있겠습니다.)
  2. EMI 목적이 있습니다.
  3. /LINKLED와 /ACTLED는 외부로도 빼서 사용할 수도 있는 상태 표시 LED입니다. 제거한다고 해서 동작이 안되는 것은 아니지만, 상태 파악을 위해 연결하시는 것을 권장드립니다. (RJ-45에 장착되어 있기도 합니다.) /ACTLED → 분기해서 사용하시면 어떤 Module의 이더넷이 정상동작하는지 판단하기 어려움이 있습니다.
  4. IP175G DATASHEET 확인하고 사용하시면 될 것 같습니다. 어떻게 사용할지에 따라 달라질 것 같습니다.
  5. 네 모든 TX/RX 라인은 Differential 입니다. 맞춰주는 것이 좋습니다.

감사합니다.

회로를 검토하던 중 조금 이상한 부분을 발견했습니다. IP175G 와 W5300을 연결하는 TX/RX 라인에 직렬로 CAP 이 장착이 되어있는데, 혹시 이 부분은 어떤 회로도를 참고해서 설계하셨는지 알 수 있을까요?