W5500 트랜스포머 관련 질문입니다.


안녕하세요.

위 W5500 ref 회로에서 트랜스포머로 사용한 H1102의 경우 CT1, CT2 각각 C18과 C15에 물려있는데요,

아래 제품의 경우 H1102의 CT1, CT2핀과 같은 역할을 할 것으로 보이는 핀은 5번입니다.
(CT3, CT4의 경우도 마찬가지로 확인부탁드립니다.)

통합되어 한핀으로 빠져나와있는데요. 이와같은 경우는 어떻게 배선해야 되는지요?

Scroll down here, at the very bottom you will see what you need - the circuit diagram with TCT/RTC connected together. Is still possible to use another transformer for your design?


Thanks for the reply.
Do you mean this schematics?
And i can use another transformer.
But the reason I’m going to use that transformer is because it’s cheap.
Why do you ask?

Yes, this one must be exactly what you need for this magnetics. Would be great if you make prototype first and play with it to ensure it works as expected at all required speeds.

안녕하세요.
W5500의 Chip 내부 PHY는 RX와 TX가 서로 다른 DC bias 형태를 갖고 있습니다.
TX는 DC bias가 없기 때문에 외부 transformer의 center tap에서 DC bias인 3V3A를 인가해야하고 RX는 W5500 내부의 PHY에서 DC bias가 존재하기 때문에 외부 transformer의 center tap에 DC bias를 연결하지 않고 CAP을 통해 GND로 연결해야 합니다.

결론적으로 center tap이 내부에서 연결된 형태의 lan transformer는 W5500에서 사용할 수 없습니다.
→ 정정 드립니다.
Center tap이 내부에 연결되어 있더라도 RX 라인에 직렬로 연결된 CAP이 DC block 역할을 하여
RCT에 3.3V가 인가되어도 사용 가능합니다.
기존 레퍼런스 회로의 RX라인 49.9옴에 연결된 3.3V도 제거하시기 바랍니다.

But there’s circuit diagram for such connection @swan3708 attached earlier. Why do you say it is not possible, when it is published on the WIZnet website?

OH you are right.
I’ve edited the answer. I apologize for the confusion.

1 Like