W5100 이더넷을 통해 릴레이 혹은 마그네트를 동작을 합니다.

문제는 마그네트나 릴레이 동작시 전원 노이즈 때문인지 자꾸 칩이 다운?됩니다. 그냥 통신시에는 문제 없습니다.

마그네트 동작시 동시에 링크LED와 FdxLED 모두 꺼졌다 다시 살아납니다.

이때부터 리셋하기 전까지는 핑도 안나가고 아무것도 안나갑니다. 리셋(리셋핀과 IC초기화)하면 다시 복구가 되고요…

전원쪽 및 접점에는 노이즈 필터 및 스파크 킬러 사용하였고 모든 시스템은 멀정한데 이더넷만 죽습니다.

스코프로 전원쪽 파형 및 리셋핀쪽 파형을 찍어보아도 흔들림 없이 깨끗합니다.

원인이 무엇인지를 모르겠습니다… 답변 부탁 드릴께요

회로도 첨부합니다.

ps> 추가적으로 실험해 본결과 마그네트코일로 로 가는 선을 w5100 IC 실장된 쪽으로 가까이 접근시 죽는 증상이 더욱 나타납니다.
PORT _ LAN.pdf (103 KB)

안녕하세요.
위즈네트입니다.

증상으로 보니, 외부의 동작으로 인해 발생하는 문제이므로 시스템 전체 회로도와 Artwork파일이 있어야 검토가 가능할 것 같습니다.

회로도와 Artwork 파일을 보내주시면 검토해드리겠습니다.

그리고 Relay의 2차전압의 스펙을 알려주세요. 예측되는 증상으로는 Relay 동작할 때 EMI로 인해 칩에 데미지를 입을 가능성이 있습니다.

회로도를 보니, W5100이 모듈형태인 것 같은데, 이 상태에서는 보드주위에 고전압 혹은 고전류가 흐르게 되면 상당한 EMI 혹은 노이즈가 발생하게 됩니다.

자세한 것은 데이터를 보내주시면 파악이 가능할 것 같습니다.