WIZnet Developer Forum

공장 초기화 버튼 사용 방법 문의

안녕하세요.
wizfi220 제품을 적용하여 테스트 중입니다.
실험을 하다보니 궁금한 점이 있는데요.
공장초기화 버튼(factory reset)을 쓰기위해 WizFI220의 25번 단자에 연결하여 텍트스위치를 달아서 입력이 잘못되면 눌러서
factory reset 을 하려고 해도 초기화가 되지 않는것 같아서 어떻게 해야만 factory reset 이 정상적으로 동작하는지 궁금합니다.

안녕하세요.

GPIO21을 PULL UP으로 연결하신 후에 (WizFi2x0-EVB schematic을 참고하세요)

버튼을 2회 연속( <300ms ) 누르시면 설정값 초기화 후 Limited AP 모드로 전환합니다.
버튼을 3회 연속( <300ms ) 누르시며 초기화 후 ad hoc 모드로 전환합니다.

감사합니다.