Wiz550s2e 문의 드립니다

안녕하세요 WIZ550S2E 모듈에 대한 질문드립니다.

WIZ550S2E 모듈을 이용하여 구성하는 시스템이 MCU → WIZ550S2E → 서버 미들웨어(S/W) 로 구성이 될건데

귀사의 WIZ550S2E 모듈을 이용하여 1(서버) : n(모듈) 구성이 가능한지 궁금합니다.

로컬 테스트를 위하여 허브 및 공유기를 활용할 수 있는지도 알고싶습니다.

감사합니다

안녕하세요.

WIZ550S2E 모듈은 Serial to Ethernet 즉, 장비에서 나오는 Serial data를 Server PC로 전송하는 용도로 많이 사용합니다.
장비->RS232C->WIZ550S2E—>Server PC
이때 Server PC에 다중의 모듈이 접속 가능합니다.

MCU를 언급하신 것 보니 하단의 I/F 보드는 필요가 없는 것 같은데 물론 이렇게도 사용 가능합니다.
MCU->UART->WIZ550S2E—>Server PC

WIZ550S2E 모듈에 IP할당이 필요하므로 보틍 AP에 연결해서 사용합니다.
IP는 Static, DHCP 모두 가능합니다.

좀더 자세한 사항이 필요하시면 sales@wiznet.co.kr를 통해 방문 바랍니다.

감사합니다.