WIZnet Developer Forum

w5500 응용회로 발열문제입니다.

안녕하세요
wiznetwiki의 w5500 Reference Schematic 참조하여 회로를 꾸며 보드를 제작하였습니다.

Q. 보드 구동시 w5500 chip 자체의 발열이 상당합니다. 원인이 회로에 있을까요?

회로는 아래 첨부하였습니다.

s10.postimg.org/ed20q7o2h/Kakao_ … 454531.png

안녕하세요.

W5500 회로상으로는 문제가 없어보입니다.

근데, 확인해야할 것으로 생각되는 부분이 있는데요.

W5500만 발열이 심한가요?? LDO도 발열이 생각보다 클 것으로 생각되는데요…

보통 LDO를 사용할 때 12V의 경우 5V ~ 7V 로 Drop down시키고 5V ~ 7V에서 3.3V로 다운 시킵니다.

LDO가 생각보다 많은 전압을 낮추고 있기 때문에 발열이 많을 것으로 예상이 되는데요.

이 부분 확인 해보시길 바랍니다.

감사합니다.

Copyright © 2017 WIZnet Co., Ltd. All Rights Reserved.