Wiz107sr-rs232 시리얼포트로 컨버터의 파라메터 수정

안녕하세요.

예전에 문의 드리고 회신 받은 내용에 대해 다시 문의 드립니다.
바쁘시더라도 첨부파일 확인하시고 빠른 회신 부탁 드립니다.

감사합니다.
시리얼포트로 컨버터 수정하기.pdf (164 KB)

안녕하세요.

답변드립니다.

  1. Trigger code를 입력하면 아래와 같이 AT Mode로 변경되었다는 응답이 오는데 그 이후에는
    Serial command를 입력해도 어떤 반응도 없습니다. MC, LI 등의 명령을 입력해도 아무런 응답이 없네요. 저는 단지 IP address를 임의로 변경하
    고자 합니다. 다른 설정들은 RJ45 connector를 통해서 setting을 하고 시스템에 장착했을 경
    우 나중에 임의로 IP만 변경하고자 합니다.

→ ATmode로 접속하였는데, ATcommand 명령어가 동작되지 않는다면, 아래 URL의 User’s maunal을 참고부탁드립니다.
User’s manual에서 '3. Serial Configuration '을 보시면, 'Figure 12. Serial command format ’ 가 있는데 위 format대로 명령어를 입력하셨는지 확인 부탁드립니다.
ex) IP 확인 = LI$0d$0a
ex) IP 입력 = LI192.168.11.100$0d$0a

위와 같이 \r \n 부분을 Hex로 나타내셔야 합니다.(아스키코드표 참조해주세요.)

  1. WIZ107SR 1개로 2개의 포트로 데이터를 보낼 수 있는지요?
    현재 포트번호 5000번을 설정해서 사용하고 있는데 6000번 으로도 보낼 수 있는 방법이 있
    는지요? 아니면 WIZ107SR을 2개 사용해야 하는지요??

→ WIZ750SR로는 1개의 포트로 통신이 가능합니다.
만약 5000번 포트를 사용하시다가 6000번 포트를 사용하시려면 ATmode로 접속하여 Port를 변경하시거나, Config tool로 포트를 변경하셔서 1개의 포트로만 통신이 가능합니다.

만약 5000번과 6000번 포트 둘 다 사용하고 싶으시다면, 말씀하신대로 WIZ107SR 2개를 사용하셔야 합니다.