w5200 사용 관련

w5200을 사용하여 현장에 설치(서버모드)한 지 2년 정도 지났는데
처음 전원을 키면 약 10초 정도 핑이 가다가 요청 시간이 만료되었습니다. 라고 나옵니다.
제품 전원을 껐다 켜지 않고 MCU만 리셋을 하면 1번(1초) 정도 핑이 가다가 동일 증상이 발생합니다.
약 100대 중 10대에서 해당 증상이 발생하였습니다.
혹시 살펴볼만한데가 있는지 답변 부탁드립니다.

안녕하세요 :slight_smile:

혹시 정 IP를 사용하시나요??
ping이 잠깐 되다 안된다면 IP충돌이 발생 한 것일 수 있습니다.
해당 10대가 서로 IP가 겹치지 않는지 한번 확인 부탁드립니다.

펌웨어문제라면 PING BLOCK이 셋팅 되어 안될 수 있습니다.
해당 소스코드 확인 부탁 드립니다.

감사합니다.

안녕하세요. 지금 세트를 현장에서 수거하여 확인하고 있는습니다.
세트가 밀폐되어 있는 구조인데 열이 발생하면(미지근할 정도) 위와 같은 현상이 발생합니다. (LAN포트에 불도 다 꺼짐)
세트의 케이스를 열어서 시원하게 해주면 다시 정상 상태로 돌아옵니다.
세트의 다른 파트는 정상 작동하며, 이더넷만 문제가 발생되고 있습니다.
의심되는 부분이 있으신 지 회신 부탁드립니다.

PHY가 전력소모가 크기 때문에 열이 좀 발생하는 편입니다…

지금 말씀하신 걸로 미루어 보았을 때 열 때문에 해당 현상이 발생하는게 맞는것 같습니다.

W5200칩 내부 온도가 80도가 넘어가면 죽을 수있는데요… 이번 여름이 특히나 더워 이런 현상이 발생하는 것 같네요…

더운 곳이나 에어컨이 없는 곳에서 사용시… 온도가 너무 높아지지 않게 유의하여 사용하셔야합니다.

감사합니다.