[W5500] setting 문의

현재 28377와 W5500 통해 개발을 진행 중입니다.
CLK Bandwidth를 10MHz에서는 네트워크 설정을 하고 Ping test를 해보면 정상적으로 동작하지만
이보다 느린 경우는 응답이 없어 "요청 시간이 만료되었습니다"라는 응답이 나옵니다.
W5500 쪽 문제일까요?
아니면 28377문제일지 답변을 부탁드립니다.

답변이 늦어 죄송합니다.
10MHz를 설정했다는건 어떤걸지요? W5500에 들어가는 SPI CLK을 말씀하시는건가요?
예를 들어 W5500 의 SPI CLK으로 10MHz 이하고 설정하셨다면 이상없이 돌게 됩니다.

W5500에 있는 보드 와 PC를 1:1로 연결 후 테스트 해보시길 권장드립니다.
대부분 Ping Test의 문제는 네트워크 설정 때문일 경우가 많습니다.
PC의 네트워크 설정과 W5500에 들어가는 네트워크 설정을 알려주시면 좀더 빠르게 대응할수 있습니다.
(각각의 IP address, Gateway, Subnet mask…)

감사합니다.
irina