BOOT Mode 관련 문의사항

안녕하세요.

Boot Mode로 설정 후,

  1. 콘솔 화면에 아래와 같이 'C’가 출력될 때,
    아무 key나 누르면 "Start APP"가 출력되고, 계속 유지가 됩니다.
    (어떠한 메세지도 출력되지 않음)
    이 상태에서 다시 아무 key나 누르면 리셋됩니다.

  1. 리셋되고 나서 'C’가 출력될때, 다시 아무 Key나 누르면
    아래와 같이
    “Start APP”
    “WizFi250 Version 1.0.3.3 (WIZnet Co.Ltd)”
    이상태에서는 콘솔을 통해 Key값이 입력되나,
    메세지가 출력되고, 2~3초 후에 리셋됩니다.

계속해서 1,2번이 반복됩니다.

AT명령어를 입력하려고 하면 바로 또 리셋이 되고,…
AT명령어로 뭔가 셋팅을 하려고 하는데 할 수가 없습니다.

어떻게 해야 할까요?

image

안녕하세요

첨부해주신 이미지는 모듈의 boot pin에 의해 boot mode로 진입한 것으로 보입니다.
https://wizwiki.net/wiki/doku.php/products:wizfi250:wizfi250qsg:start#wizfi250_evaluation_board

모듈의 boot pin이 GND와 연결되어 있다면, pin을 floating 한 후에 모듈을 리셋하면 정상동작 할 것입니다.

답변감사합니다.

WizFi250이 BOOT 모드일때
MCU에서 SPI로 데이터를 전송하면 저런현상이 발생하는 것 같습니다.
MCU에서 SPI로 데이터를 전송하는 것을 막았더니 현상이 사라지네요.

해결되었다니 다행이네요
boot mode에서는 uart만 지원합니다.