[W7500P] UART끼리 송수신

안녕하세요.
W7500P Ethernet to Serial 을 사용중입니다.

UART0 → UART1 혹은 UART1 → UART0 으로 전송을 하면 받는 측에서 Data가 깨집니다.
어떤 부분을 확인해야 하는지 도움 요청드립니다.

제품 연결에 대한 정보가 부족합니다.
사용중이신 제품 모델이 Wiz750SR-120 이거나 125 인가요?

Wiz750SR-120 인지 125인지 어떻게 확인할 수 있을까요?

제품명의 경우 모듈에 적혀져 있습니다.
우선 uart baudrate를 확인하시길 바랍니다.

모듈에 따로 알려주신 제품명이 적혀있지 않습니다.
현재는 Baudrate를 UART0,1의 경우 115200을 사용하고 있습니다.

모든 모듈에는 제품명이 적혀있습니다.
적혀있는 제품명을 알려주시기 바랍니다.
baudrate가 동일하다면, parity error 설정도 동일한지 확인해보시기 바랍니다.

A720022 // 1639 라고 적혀있습니다.
확인 부탁드립니다.

일단 제품 사진을 올려주세요.
그리고, UART0 → UART1, UART1 → UART2 에 대한 설명이 부족합니다.
구체적으로 어느 단말에서 어떻게 연결되었는지 알려주세요.

자체적으로 W7500P 보드(Ethernet to Serial)를 설계하여 내부적으로 UART0 → UART1 , UART1 → UART0 기능 테스트를 하는중에 발생한 사항입니다.

우선 UART를 PC와 연결하여 SEND에서 문제인지 RECV인지 확인하시는 것을 추천드립니다.
또는 UART0 RX, UART0 TX를 연결하여
전송한 데이터가 제대로 수신되는지 확인해보시길바랍니다.