Wiz110sr

#1

안녕하세요

RS485통신으로 나오는 데이터를
RS232 컨버터를 통해 WIN110SR에 연결해서 사용하려고 합니다.

그런데 modscan(RS485통신 검색 프로그램)등으로 직접 RS485을 연결하면
잘되는데 RS232컨버터를 연결해서 WIN110SR에 modscan을 연결하면
Modbus message out이라는 말만 나옵니다.

기본적으로 WIN110SR의 시리얼 부분은 RS485통신에 맞춰서
9600, 7, even, 1과 flow는 none로 설정 하였습니다.

어디를 확인 해야하는지요?
혹시 RS485통신쪽이 slave 방식이라서 그런지 알져주세요

감사합니다.

#2

modbus 장비 <–> RS485-232 Converter <–> WIZ110SR <–> Ethernet <–> PC <–> modscan

현재 위와 같은 구조로 사용중이신 것으로 보입니다.
위와 같은 구조에서 modscan은 “Connection > Connect > Remote modbus TCP Server” 설정을 통해 WIZ110SR에 연결 해야 합니다.
위와 같은 설정에서는 modbus/TCP 프로토콜을 사용하여 통신할 것으로 보입니다.
그런데 저희가 확인해보니 modbus/TCP는 기존 modbus 프로토콜에 MBAP 헤더를 덧붙인 프로토콜 입니다.
WIZ110SR 자체적으로 MBAP 헤더를 덧붙여 줄 수는 없어서 말씀하신 문제가 발생하는 것은 아닌가 의심됩니다.

이 문제를 해결하기 위하여 현재 WIZVSP를 통해 "Direct Connection to COM X"로 연결 되도록 테스트 중에 있습니다.
테스트를 마친 후 다시 답변 드리도록 하겠습니다.