위즈네트 제품의 소켓 확장 관련 문의

안녕하세요.
위즈네트 제품들은 소켓이 4 또는 8개로 되어 있는데 혹시 확장이 가능한가요?

제가 사용하려고 하는 상황을 말씀드리면
동시에 6개의 다른 아이피를 가지는 시스템과 TCP 및 UDP로 통신을 하려고 합니다.
6개의 시스템은 허브를 통하여 하나의 케이블로 저희 시스템으로 연결되며, 각 시스템은 TCP모드와 UDP 모드 2가지를
다 사용합니다. TCP 쪽으로는 이벤트 명령이 내려가고, UDP로는 주기적인 정보를 주고 받습니다.
즉, TCP 6개, UDP 6개의 소켓이 동시에 연결이 되어야 됩니다.
이런 경우 어떤 방법이 있나요?
답변 좀 부탁드립니다.

소켓이 동시에 사용할수 있는 개수는 8개 입니다.
TCP6, UDP6개를 동시에 사용되도록 지원은 어렵습니다.
감사합니다.

TCP 소켓 6개를 열고, UDP 소켓 하나를 열어서 사용하실 수 있습니다.
UDP 소켓은 하나만 열어서 여러개의 장치와 통신이 가능합니다.
단, 데이터 양이 많으면 하나의 UDP 소켓으로 처리가 힘들 수가 있습니다.
그 부분만 확인하시면 사용이 가능한지 여부를 판단하실 수 있습니다.