안녕하세요.
WizFi360 모듈을 사용하고 있습니다.
Station mode로 같은 AP에 연결된 TCP 서버에 Client로 연결하여
개발중인 보드에 측정된 데이터를 주기적으로 보내는 코드를 WizFi360 quick start guide를 참고하여 작성후 동작 확인중입니다.
초기에 AT+CIPSTART로 서버에 연결 후 데이터 측정 후 AT+CIPSEND로 측정 데이터를 주기적으로 송신하고 있습니다.
AT+CIPSEND 동작중 코드가 정지하는 것을 확인하여 wifi 연결 또는 TCP 연결의 timeout이 있는지 확인 부탁드립니다.
안녕하세요.
WizFi360으로 TCP client / TCP server 둘 다 사용 중이라는 말씀이신가요?
Wizfi360은 Client 사용하고 Wizfi360과 같은 wifi에 연결된 PC를 서버로 사용하고있습니다.
안녕하세요.
WizFi360 Wi-Fi 연결 및 TCP 연결이 이뤄진 이후에 연결에 문제가 생기지 않는다면 별도의 timeout은 없습니다.
'AT+CIPSEND’로 data 송신 시, ‘AT+CIPSEND’ 입력 후에 출력되는 응답 ‘>’ 이후에 송신할 data를 입력하는지요? 그리고 data를 입력하여 송신 후에 응답 'SEND OK’를 받고 다음 AT command를 처리하는지요?
확인 부탁드리겠습니다.