Wiz100sr 인식문제

기존에 WIZ100SR 모듈이
WIZ100SR 용 CONFIGURATION TOOL VER.3.0.2에서는
SEARCH 하면 맥 어드레스가 나타나면서 인식을 했는데
최근에 부품 공급처에서 받은 WIZ100SR 모듈은 인식을 하지 못합니다.
어떠한 이유때문인지 알수 있을까요?
그리고 해결방안을 알고 싶습니다.
기존에는 PC와의 연결은 랜으로 연결을 하였습니다.
혹 시리얼로 연결을 해야만 인식되는걸로 바뀌었는지요.

안녕하세요.

Cfg tool로 검색이 안된다면 하기 내용을 확인 부탁 드립니다.

  1. VM 확인
    가. PC상의 firewall을 해제.
    나. PC상에 Virtual Machine이 install 되어 있다면 Ethernet controller를 Disable 시킴.

  2. 다이렉트 연결 확인
    가. PC와 LAN 케이블을 다이렉트로 연결하고 PC의 IP 셋팅을 192.168.11.xx (SubnetMask 255.255.255.0)으로 변경함.
    나. PC IP 변경 후 반드시 Cfg tool을 재실행한 후 검색함.

좀 더 자세한 분석을 위해서 Test 시나리오와 Wireshark 로그를 첨부해 주시기 바랍니다.

감사합니다.