[w7500p] 데이터 블럭 엑세스

안녕하세요

프로그램을 진행하다보니

세트정보를 가지고 있어야할 플래시 메모리가 필요한데

데이터 시트의 메모리맵에 data block이 512바이트가 있던데

이곳을 사용하는것이 맞는지요?

어플리케이션에서 이곳을 엑세스 하는 함수나 설명 자료가 있으면

부탁드립니다.

그럼

안녕하세요.
언급하신 영역 DAT0 / DAT1 영역은 세팅 정보를 저장하는데 활용 가능합니다.

W7500P를 이용하여 구현 된 제품 코드의 일부 링크를 첨부합니다.
IAP의 기본 동작에 대해 쉽게 확인 하실 수 있습니다.
github.com/Wiznet/WIZ750SR/blob … hHandler.c
github.com/Wiznet/WIZ750SR/blob … hHandler.h

추가로, IAP 동작 시 펌웨어 기록 동작의 안정성을 위해 MCU clock을 Internal/8MHz로 수행 바랍니다.
감사합니다.