위즈넷 wizfi250 송신 속도 문의 (RS232)

위즈넷 wizfi 250을 사용하여 20mS마다 데이터 송수신을 하는데 wizfi250의 송신 속도가 느린거 같습니다.

시리얼을 이용하여 통신을 하고 있는데 받는 속도는 빠르게 들어오는 것을 확인 하였는데 송신은 즉시 송신하는 것이 아니라

일정 버퍼가 쌓인 후 전송 되는 것같은 느낌이 들었습니다. 예로 20mS당 pc쪽에서 송신 후 리턴 받는 데이터를 받아보면

데이터를 순간 순간 받는 것이 아니라 여러개의 데이터가 한번에 주기적으로 전송되는 것을 확인 하였습니다.

rs232 통신을 사용할때 흐름 제어를 쓰지 않아서 그런것인지 아니면 다른 위즈넷 제품처럼 타임아웃을 설정하는 기능이

있는것인지 알고 싶습니다.

120SR 제품이나 107SR 제품은 data Packing Condition 에서 타이머 셋팅하는것이 있는데 이 제품음 없는건가요??

Data mode의 특성상, UART 입력을 받은 후에 바로 데이터를 보내지는 않습니다.

바로 데이터를 보내기 원하신다면, Command mode에서 AT+SSEND를 사용하시기 바랍니다.

아래 링크 참고하시기 바랍니다.

[url]http://wizwiki.net/wiki/doku.php?id=products:wizfi250:wizfi250pg:start#at_ssend[/url]