[WIZ14xSR] [WIZVSP] 포트 Disconnected 문제.

WIZ140SR 모듈을 사용하여 WIZVSP로 시리얼 포트를 생성하여 4포트 통신을 하고 있는데 가끔씩 1포트가 Disconnect 되는데 어떤 원인이 있을까요?


안녕하세요

통신이 끊기는데는 다양한 이유가 있을수 있습니다.
혹시 disconnect 되는 상황의 wireshark로 패킷캡쳐가 가능하신가요?
통신이 끊기는 포트는 일정한가요?

현재 여러개를 현장에 설치하여 사용하고 있는데 이전에는 포트 1개가 disconnected 되거나 전체가 disconnected 되는 현상이 가끔있어 PC를 재부팅하면 다시 통신이 되었는데 어제 발생한 현장은
PC를 재부팅하여도 1개의 포트가 계속 disconnected 되고 있습니다.
wireshark 캡쳐파일 올립니다.
192.168.0.102 의 5001번 포트가 통신이 안됩니다.
wireshark_포트_disconnect.zip (8.8 KB)

PC를 재부팅하면서 서버가 연결을 끊는 패킷을 전송하지않고 종료되어
WIZ140SR이 이전에 이루어졌던 연결이 안끊긴 상태에서 새로운 접속시도가오니 RST 패킷을 보내는 것으로 추측됩니다.
inactivity timer를 설정하시면 일정기간 동안 데이터 전송이 없을경우 연결이 끊어지게되어있는데
이기능을 이용하여 이전 연결이 끊어지도록 할수있습니다.