[WIZwiki-W7500P] W7500p 노이즈 오동작 해결방법

[WIZwiki-W7500p]

  1. 위 상황은 약한 노이즈원 일때 해결 방법으로 사료됨 ( 같은 문제임 )
  2. w7500p sch v1.2 의 L2 을 제거하고 대신에 0R ( 쇼트 ) 삽입을 말함
    ( Vcc 에 추가된 L 제거하지않음 Gnd에 추가된 L을 말함 )
  3. 멀티탭 스위치를 on/off 단발성 노이즈 입니다.
    서보모타 ON시 발생되는 노이즈는 연속성 노이즈입니다.
    서보모타 주변에서 TCP/IP 통신확인요망 ( 서보모타 GND <-> 데모 기판 GND 연결시 아마 강한 노이즈 유입가능 ? )

w7500p 칲을 사용하여 TCP/IP 통신으로 서보 모타을 제어하는 하드웨어을 구성했읍니다
그덴 서보모타가 동작하면 바로 통신연결이 끊기고 먹통이 됩니다.
인터넷 질의 응답 내용을 보니까
W7500P의 MDI신호에 49.9R과 10nF을 연결해서 노이즈을 잡았다는 내용를 보고 시도해보았읍니다
여전히 서보모타을 동작 시키면 먹통이 됩니다. 단발성 임펄스 성분일때는 효과가 있을지 몰라도
서보모타에서 발생하는 지속적인 임펄스성 노이즈에서는 효과가 없었읍니다.

w7500 데모 기판에서는 서보모타 에 의한 노이즈의 영향이 없는것을 확인하고
w7500p 포기하고 w7500 로 회로 수정해야 하나 생각중에 문뜩 이런 생각이 들었읍니다.
w7500 와 w7500p 차이는 IP101G 내장 외에는 차이가 없다.
두가지 데모기판을 회로도를 분석해 보니까 L2 코일에 의해 W7500 GND 와 IP101G GND 사이에 노이즈 가
유입 될수 있겠다는 생각이 들었읍니다. (코일성분이니까 높은 주파수의 임펄스가 코일에 유기되어)

L2 을 제거하고 대신에 0R ( 쇼트 ) 후 실험 완벽하게 서보노이즈에서 해방 되었읍니다.
추가한 W7500P의 49.9R과 10nF 을 제거 후 다시 실험 → 접속 끊어짐 없이 정상동작 되었읍니다.

임펄스성 노이즈가 L2 양단에 ( 코일성분이니까 높은 주파수에서는 코일 양단에 전워차가 만들어짐 ) 유기 되어
디지털접지와 아나로그접지 사이에 임펄스 전워가 있어서 오동작 한것으로 추정됨.

L2 칲을 제거하고 0 R 저항을 삽입한다 (교체).

추천 검정 방법 : 데모기판 GND을 서보모타( SV ON 상태에서 ) GND 연결 하여 검정 하는 방법 ( GND 연결 하지 않아도 서보 모타 근처에 접근 하면 오동작 하지 싶은데? 그렇게 실험 한적이 없어서 … )

업무에 도움이 되었으면 합니다.

2 Likes