WIZ750SR-110 Serial Baudrate

Hi,

I have two Wiznet S2E modules, one server and the other one is client. There are terminal windows on the serial ends of these two S2E modules.

For Baudrate of 115200 the modules transmit data without any errors.
But at Baudrate beyond that, for eg. 230400 and above, there are errors during transmission.

Is 115200 the max baudrate the WIZ750SR-110 serial interface can run on?

Kindly let me know if there is a solution to this. Thank you.

Hi neo.

Can you tell me specifically what the error is?

The maximum baud rate of WIZ750SR-110 is 460.8kbps.

We have verified that there is no data loss at 230.8kbps and 460.8kbps.

The following test connects RX and TX of RS-232 of WIZ750SR-110, it is a test to transmit data received via Ethernet back to Ethernet.

If the numbers of “Send Byte” and “Receive Byte” are the same, it is judged that data transmission is successful.

Case 230.8kbps

Case 460.8kbps

Scott

Thank you

Thank you for confirming this Scott.

I had just one doubt regarding the data transfer rate:
Is my Ethernet packet generation rate same as my serial input rate or are they different?

Is the data transfer rate same when I receive Internet packets on the other end and convert it back to serial? (I mean will the transmission rate be same as the reception rate)

Note: I am using two Wiz750sr-110 to transfer data.

WIZ750SR-110 구매 하였습니다.
Sever and Client는 통신는 잘 되지만 Command mode 가 되지 않습니다.

예를들어 Ethernet Command Frame Format 으로 LI 명령어를 보내면 시리얼포트 모니텅 창에서는 명령어가 전송는 되지만 응답이 오지 않습니다. 명령어 프레임은 다음과 같이 보냈으면 PORT는 50001 입니다.

매뉴얼 대로 2BYTE 명령어들을 보냈지만 응답이 오지 않습니다.
Ex)
MW+PW+LI
TX: ==>0008 DC59 18DC 0D0A 200D 0A4C 490D 0A (PC/ Ethernet)
RX ===> NO(응답이 없음)

어떻게 해야 커맨드 MODE로 GPIO 값을 모니터링 또는 제어가 가능한가요?

ths is my config image

WIZ750SR-110 RS232C 제품을 구매 하였습니다.
Seiral comamds mode 에서 2B 2B 2B 가 무슨 의미 인가요 Ethehent에서 GPIO를 제어 하고 싶는땐
어떻게 하면 되나요 명령어를 입력을 해도 응답이 오지 않습니다.
어떤 모드로 세팅을 해나요?

안녕하세요.

유선으로 답변 드렸습니다.
아래는 참고 링크입니다.

감사합니다.

아래 스냅샷을 참조해 주세요.

  • Configuration Tool 화면

  • Hercules로 UDP 연결 후 예제 커맨드 전송 (Example #1: UDP Get Command Frame)
    (빨간색 네모 부분이 응답 데이터 입니다.)

4D 41 FF FF FF FF FF FF 0D 0A 50 57 20 0D 0A 4D 43 0D 0A 4C 49 0D 0A